Puslapis 11

HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2011 2:31 pm
blink182
Padekit pasijunkt hidrofora nes jau 2sav zaidziu su juo ir nieko nesigauna gal kas galetu info pasidalint kaip uzkelt slegi ir ji palaikit nes jei uzdarau sistema ir ijungiu hidrofoa tai aliko apie 2atm tik atidarau ir krenta iki nulio beje hidroforas kaista ilgiau palaikai ir karstas vanduo pasidaro na gal kas junget sau galetumet mane siektiek apsviest? (Wave)

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2011 8:44 pm
hien
Mažoka duomenų apie naudojamą įrangą. taip pat neaišku kokio rezultato tikiesi.
Pirma nuo vandens paėmimo vožtuvo iki siurblio geometrinis aukštis negali viršyti 10m. Kaip suprantu vandenį paima ir paduoda tai aukštis neviršytas.
Antra vanduo nuo darbinio rato trinties į sieneles užkaista. Gali užkaisti iki užvirimo. Tai yra normalu.
Trečia jei manometro parodymai krenta iki 0 kai čiaupą atidarai, tai paskaityk kokį vandens debitą gali paduoti siurblys (20 l/min, 35 l/min) ir pamatuok per kiek laiko pribėga 10 l kibiras. Jei kibiras pribėga ilgiau nei per minutę, gali būti, kad ploni vamzdžiai arba viršyti siurbimo aukščiai.

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Tre Bal 27, 2011 7:21 am
blink182
ant hidroforo parasyta 60l/min,tikslas kad butu vanduo namie is sulinio namuose vandens maisytuvas ,boileris,dusa, ir skalbimo masina,kiek as zinau tai hidroforas kai pripompuoja sau vandens jis turi atsijungti? o pas mane varo ir varo neatsijungdamas buvau vakar ji pajunges prie kibiro vandens kibiras kaskur 15l,tai va uzdarius padavimo is hidrofora rode 2.5bar spaudima bet rodykle nuolat labai kratosi o su atidaritu higroforu ta prasme kad atiduoda vandeni toliau tai 2bar bet irgy labai kratosi ir kuomet atidarau hidroforo kraneli kad vandeni atiduotu tai tuomet jis pradeda siurbt vandeni labai greitai ir daug bet uzsuku kraneli ir jis vandens nebesiurbia tik burzgia ir kaista ciaq lauke,o jei pajungiu namie prie vamzdzio kurio diametras 32 padal mane toks plastikinis vamzdis tai is pradziu rodo 2.5bar po 5 min jau 2 bar dar po 5min jau 1.5 ko pasekoje nukrenta visas spaudimas iki nulio bar per kokias 20min o jei atidarau padavima i ciaupa tai is tu 2.5 bar per 3 s nukrenta iki nulio ir viskas,hidroforas marine jet100s 0.75kw,aukstis tikrai nevirsitas nes kelia is 9m o pas man gaunas gal kokie 4 5 m

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Pen Bal 29, 2011 1:53 pm
Runce
pabandyk ant išėjimo vamzdžio atbulinį vožtuvą pastatyti.hidroforo siurblys nuolat turi būti pilnas vandens,jei tau atsukus kraną iškart krenta spaudimas,manyčiau vanduo parbėga atgal,tuo metu hidroforo talpa būna apytuštė ir siurblys nebespėja tuo momentu pritraukt vandens,gauna oro,o tada jau siurbk nesiurbęs,kol neužpilsi vandens į siurblį nieko gero nebus.dėl to,kad neišsijungia gali būti kaltas valdymas(slėgio daviklis talpoje arba relė),arba tiesiog relė gali būti nesureguliuota,dar variantas,per maža hidroforo talpa,o kadangi dažnai junginėjasi,automatiškai kaista.Kad prie hidroforo išėjimo 32 vamzdis - gerai,bet reikia irgi žiūrėti kiek toli hidroforui reikia stumti vandenį ir kiek mažėja vamzdžių skersmuo atitinkamai pagal nuotolį nuo hidroforo.Jei prie hidroforo yra kos 1 ar k metrai tik to 32 vamzdžio,o paskui koks 25-20 prasideda ir tesiasi kokius 7 metrus iki krano-nieko gero tada,per anksti susiaurėja vamzdis.

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Pen Bal 29, 2011 4:13 pm
blink182
nuo sulinio iki namo kaskur 15 metru vamzdis 32 vientisas jis eina nuo sulinio iki hidroforo jokiu kitu nera ,del atbulinio vostuvo tai jis stovi sulini kad vanduo neisbegtu is vamzdzio man atrodo kad pats vamzdis oro prisigaudes ir tiek neina nuorint

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Sek Geg 01, 2011 1:59 pm
hien
Taip ir nesupratau skaitydamas ar ties 2,5 bar variklis išsijungia?
Ar esant manometro parodymams 2 bar pripili 10 l kibirą per 11s?
Jei gali neigiamai atsakyti į vieną iš šių klausimų teks nešti gražinti įrenginį.

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Sek Geg 01, 2011 4:03 pm
blink182
hien rašė:Taip ir nesupratau skaitydamas ar ties 2,5 bar variklis išsijungia?
Ar esant manometro parodymams 2 bar pripili 10 l kibirą per 11s?
Jei gali neigiamai atsakyti į vieną iš šių klausimų teks nešti gražinti įrenginį.

na kai buna 2.5bar hidroforas neisisungia vistiek dirba nesiurbdamas vandens tik atsuku ventili ant gidroforo kad atiduotu vandeni tada pradeda siurbti o seip nesiurbia neissijungia dirba nuolatos

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Sek Geg 01, 2011 6:46 pm
hien
Nebežaisk ir nešk, kad pakeistų.

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Pir Geg 02, 2011 3:07 pm
blink182
kad as neticia viena tokia plasmase iskeliau jauciu nenores keist ,gal as kaska netaip darau

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Pir Geg 02, 2011 5:15 pm
hien
Ar ta plastmasė atlieka pagrindinį vaidmenį siurblio darbe? Ar ji įtakoja slėgio sukėlimą?

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Tre Geg 04, 2011 2:10 pm
blink182
ne slegio reguliavimas kitoj pusej ji itakos beveik jokios neturi

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 5:43 am
hien
Tai kuo baigės tavo bėdos ar jos tesiasi?

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Šeš Geg 21, 2011 2:22 pm
blink182
tesiasi bet jau koki menesi as jo nejungiu pasijunges nuo vandentekio beda kad vandentiekis buna iki vasaros pabaigos gal kai slanga uzkasinejau kuyr sulenkiau slanga ir vanduo isbega nzn kolkas jo nekliudau

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Pen Geg 27, 2011 2:07 pm
andriusmax
Turejau butent tokia pat problema.Tavo hidroforas nepakelia vandens.Atjung vamzdi kuris eina is sulinio i hidrofora ir pripilk i ji vandens( kad butu pilnai pripiltas vamzdis vandens)Tada prijung vamzdi , ijung hidrofora i rozete su uzdaritu ciaupu kur eina vandens padavimas ir neko nedarik kol hidroforas pats neatsijungs.Po to kai hidroforas atsijungs gali atsukt ciaupa ant padavimo.

Re: HIDROFORAS

StandartinėParašytas: Šeš Rgs 03, 2011 4:27 pm
mundas
jei dar aktualu:

1:patikrinti atbulini voztuva sulinyje.
2:kaip ir buvo rasyta,uzpildyti sistema vandeniu.
3:slegis sistemoje:min-2bar,max-3,5bar.,jei nesugedusi slegio rele.

greziniai vandeniui nuo 1987m,geologiniai inzinieriniai darbai nuo 1982m